排水設備に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • 排水槽の底の勾配は、吸い込みピットに向かって1/100以上1/50以下とする。
  • 排水横管に設ける掃除口の設置間隔は、管径が100mmの場合、一般に15m以内とする。
  • 排水トラップの封水深は、阻集器を兼ねるものを除き、5cm以上10cm以下とする。
  • 通気管の末端が建築物の出入口や窓、換気口等の開口部付近にあるときは、原則として、開口部の上端より60cm以上立ち上げる。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

最も不適当なものは、「排水槽の底の勾配は、吸い込みピットに向かって1/100以上1/50以下とする。」です。

 

排水槽の底は、汚水や汚泥が底に残らず吸い込みピットへ集まるように、ある程度急な勾配が必要です。

基準となる勾配は1/15以上1/10以下です。

したがって、1/100~1/50では勾配が緩すぎます。

選択肢1. 排水槽の底の勾配は、吸い込みピットに向かって1/100以上1/50以下とする。

排水槽には、槽内の排水をポンプでくみ上げるための吸い込みピットが設けられます。

 

排水槽の底に汚泥などがたまらないように、底面は吸い込みピットへ向かって傾けます。

 

その勾配は、

 1/15以上1/10以下

とするのが基準です。

 

1/100や1/50はこれよりかなり緩い勾配なので、排水や汚泥を吸い込みピットへ集めるための排水槽底部の勾配としては適切ではありません。

選択肢2. 排水横管に設ける掃除口の設置間隔は、管径が100mmの場合、一般に15m以内とする。

掃除口は、排水管が詰まったときに清掃器具などを入れて、管内を掃除するためのものです。

 

一般に排水管の管径が100mm以下の場合は15m以内の間隔で掃除口を設けます。

管径が100mmを超える場合は、より長い間隔とすることができます。

 

したがって、管径100mmで15m以内とする内容は適切です。

選択肢3. 排水トラップの封水深は、阻集器を兼ねるものを除き、5cm以上10cm以下とする。

排水トラップには、水をためて排水管からの臭気や虫などが室内へ入ってくるのを防ぐ働きがあります。

 

このためにためておく水を封水といい、その深さを封水深といいます。

 

通常の排水トラップでは、封水深を5cm以上10cm以下とします。

 

浅すぎると封水が失われやすく、深すぎると排水の流れが悪くなるため、適切な深さが定められています。

選択肢4. 通気管の末端が建築物の出入口や窓、換気口等の開口部付近にあるときは、原則として、開口部の上端より60cm以上立ち上げる。

通気管は、排水管の中の空気を外へ逃がし、排水を流れやすくするとともに、排水トラップの封水を守る役割があります。

 

ただし、通気管からは臭気などが出ることがあります。

そのため、窓や換気口などの近くに通気管の末端を設ける場合は、臭気が建物内へ戻らないようにする必要があります。

 

この場合は、原則として開口部の上端から60cm以上立ち上げて大気に開放します。

まとめ

この問題で特に注意したいのは、排水槽の底の勾配と排水管の勾配を混同しないことです。

 

排水槽の底は、汚泥などを吸い込みピットへ集めるため、1/15以上1/10以下という比較的急な勾配にします。

 

また、管径100mmの排水横管の掃除口は一般に15m以内、排水トラップの封水深は原則として5cm以上10cm以下、開口部付近の通気管末端は開口部の上端より60cm以上立ち上げます。

 