建築物に設置する防災設備に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
1級建築施工管理技士試験 令和8年(2026年) 問19(設備その他・積算 問4) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
建築物に設置する防災設備に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- 屋内消火栓設備は、建物の内部に設置し、人がノズルを手に持って火点に向けて注水を行い、冷却作用により消火する設備である。
- 粉末消火設備は、放射する消火粉末が熱により分解し、発生する炭酸ガスによって酸素の供給を遮断して消火する設備である。
- 連結散水設備は、地下等の消火活動が困難な場所に設置してある散水ヘッドに対し、送水口から消防ポンプ車で送水する設備である。
- 閉鎖型ヘッドを用いる湿式スプリンクラー消火設備は、火災による煙を感知したスプリンクラーヘッドが自動的に開き、散水して消火する設備である。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なものは、「閉鎖型ヘッドを用いる湿式スプリンクラー消火設備は、火災による煙を感知したスプリンクラーヘッドが自動的に開き、散水して消火する設備である。」です。
閉鎖型スプリンクラーヘッドは、煙ではなく、火災による熱を受けて作動します。
一定以上の温度になると、その場所のヘッドが開き、自動的に散水します。
東京消防庁も、スプリンクラーヘッドは火災の熱に反応して自動的に放水する設備と説明しています。
屋内消火栓設備は、建物の中に設置された消火設備で、火災時にはホースを伸ばし、人がノズルを持って火元へ放水します。
水には燃えている物の温度を下げる大きな働きがあるため、主に冷却作用によって消火します。
東京消防庁でも、屋内消火栓はホースを伸ばしてバルブを開き、放水して消火する設備として説明されています。
粉末消火設備は、粉末状の消火剤を火災部分へ放射して消火する設備です。
例えば、炭酸水素ナトリウムなどを主成分とする粉末は、火災の熱を受けると分解し、炭酸ガスなどを発生させて燃焼を抑える作用があります。
また、粉末消火剤には、燃焼が続く化学反応そのものを抑える負触媒作用(燃焼抑制作用)もあります。
日本消火装置工業会では、粉末消火設備の消火原理として、この燃焼の連鎖反応を抑える働きを説明しています。
連結散水設備は、地下階など、消防隊が内部へ入り込んで消火活動を行うことが難しい場所で使用する設備です。
あらかじめ配管と散水ヘッドを設けておき、火災時には消防隊が建物外部の送水口へ消防ポンプ車から水を送ります。
その水を配管を通して散水ヘッドへ送り、消防隊が直接火元の近くまで進入しなくても散水できるようにする設備です。
閉鎖型スプリンクラーヘッドが反応するのは、煙ではなく熱です。
火災によって周囲の温度が上昇し、ヘッドの感熱部分が所定の温度に達すると、そのヘッドが開きます。
すると、常に水が満たされている配管から自動的に散水されます。
煙を感知するのは、主に自動火災報知設備などで使用する煙感知器です。
したがって、この記述は、
「火災による熱を感知したスプリンクラーヘッドが自動的に開き、散水する」
とするのが適切です。
この問題では、それぞれの消火設備がどのように作動し、どのように消火するのかを区別することがポイントです。
屋内消火栓設備は、人がホースとノズルを使って放水します。
粉末消火設備は、粉末消火剤によって燃焼を抑えます。
連結散水設備は、消防隊が送水口から水を送り、地下などに設けた散水ヘッドから散水する設備です。
一方、閉鎖型ヘッドを用いる湿式スプリンクラー設備は、煙ではなく火災の熱によってヘッドが作動します。
したがって、「閉鎖型ヘッドを用いる湿式スプリンクラー消火設備は、火災による煙を感知したスプリンクラーヘッドが自動的に開き、散水して消火する設備である。」が最も不適当です。