避雷設備に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
1級建築施工管理技士試験 令和8年(2026年) 問17(設備その他・積算 問2) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
避雷設備に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- 接地極は、建築物を取り巻くように環状に配置する場合、0.5m以上の深さで外壁から1m以上離して埋設する。
- 受雷部は、保護しようとする建築物の立地条件、重要度等に対応した4段階の保護レベルに応じて配置する。
- 危険物を貯蔵する倉庫は、危険物の貯蔵量や建築物の高さにかかわらず、避雷設備を設けなければならない。
- 鉄骨構造の金属構造体は、構造体利用引下げ導線として使用することができる。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なものは、「危険物を貯蔵する倉庫は、危険物の貯蔵量や建築物の高さにかかわらず、避雷設備を設けなければならない。」です。
危険物を貯蔵する倉庫だからといって、条件に関係なくすべてに避雷設備が必要になるわけではありません。
危険物の規制では、一般的な屋内貯蔵所について、指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵する貯蔵倉庫に避雷設備を設けることとされています。
また、周囲の状況によって安全上支障がない場合には例外もあります。
建物の周囲を取り巻くように設ける接地極を外周環状接地極といいます。
JIS A 4201では、外周環状接地極は、
深さ0.5m以上
かつ、
壁から1m以上離して
埋設することが望ましいとされています。
接地極は、落雷による大きな電流を安全に地中へ流すための設備です。
建物の周囲に適切に配置することで、雷電流を大地へ流しやすくします。
受雷部は、雷を受け止めて雷電流を安全な経路へ導く部分です。
雷保護では、建築物の用途や重要度などに応じて、
保護レベルⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
という4段階の保護レベルが設けられています。
保護レベルに応じて、受雷部の配置方法や間隔などを決めます。
一般に、Ⅰのほうがより高い保護性能を求められるレベルです。
危険物を貯蔵しているというだけで、すべての倉庫に無条件で避雷設備が必要になるわけではありません。
危険物の規制に関する政令では、一般的な屋内貯蔵所について、
指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵する貯蔵倉庫
には避雷設備を設けることとされています。
さらに、周囲の状況によって安全上支障がない場合には例外があります。
したがって、問題文のように「貯蔵量や建築物の高さにかかわらず」と一律にすることはできません。
引下げ導線は、受雷部で受けた雷電流を接地極まで流すための部分です。
鉄骨造の建物では、鉄骨が電気的に連続しているなど、必要な条件を満たしていれば、建物の金属構造体そのものを引下げ導線として利用できます。
JIS A 4201でも、鉄骨構造の金属構造体を引下げ導線として利用する場合について規定されています。
建物にもともとある鉄骨を利用することで、雷電流を接地側へ流す経路として機能させることができます。
避雷設備は、主に雷を受ける受雷部、雷電流を下へ流す引下げ導線、雷電流を地中へ流す接地極から構成されます。
外周環状接地極は、深さ0.5m以上、壁から1m以上離して配置することが望ましいとされています。
また、雷保護にはⅠ~Ⅳの4段階の保護レベルがあり、建築物の条件に応じて受雷部などを計画します。
鉄骨造では、条件を満たせば鉄骨そのものを引下げ導線として利用することもできます。
一方、危険物を貯蔵する倉庫については、貯蔵量などの条件を無視して一律に避雷設備が必要になるわけではありません。
したがって、「危険物を貯蔵する倉庫は、危険物の貯蔵量や建築物の高さにかかわらず、避雷設備を設けなければならない。」が最も不適当です。