1級建築施工管理技士 過去問
令和8年(2026年)
問7 (建築学(選択) 問1)
問題文
採光及び照明に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
1級建築施工管理技士試験 令和8年(2026年) 問7(建築学(選択) 問1) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
採光及び照明に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- 光束とは、単位波長当たりの放射束を標準比視感度で重みづけした量をいう。
- グレアとは、高輝度な部分、極端な輝度対比や輝度分布等によって感じられるまぶしさをいう。
- 照度とは、受照面の単位面積当たりの入射光束の量をいう。
- 全天空照度とは、天空光が遮蔽されることのない状況で、直射日光を含めた全天空によるある点の水平面照度をいう。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なものは、「全天空照度とは、天空光が遮蔽されることのない状況で、直射日光を含めた全天空によるある点の水平面照度をいう。」です。
全天空照度は、空全体から届く天空光による水平面の照度をいいますが、直射日光は含みません。
光にはさまざまな波長がありますが、人の目はすべての波長を同じ明るさに感じるわけではありません。
そこで、光のエネルギーである放射束を、人の目がそれぞれの波長をどの程度明るく感じるかを示す標準比視感度によって重みづけして評価します。
このように、人の目が感じる明るさを考えて表した光の量が光束です。
光束の単位にはルーメン(lm)を用います。
グレアとは、非常に明るい光が目に入ったり、周囲と比べて極端に明るい部分があったりすることで感じるまぶしさのことです。
例えば、暗い室内で非常に明るい照明器具を直接見ると、強いまぶしさを感じることがあります。
また、明るい部分と暗い部分の差が大きすぎる場合にもグレアが生じやすくなります。
そのため、照明計画では、明るさだけでなく、輝度の差や分布にも注意することが大切です。
照度は、机や床などの面に、どれくらいの光が当たっているかを表す値です。
つまり、
照度=面に入る光束/その面の面積
という関係になります。
照度の単位はルクス(lx)です。
例えば、同じ光束でも、狭い範囲に集中して光を当てれば照度は高くなり、広い範囲に広げれば照度は低くなります。
全天空照度は、建物などによって空が遮られていない場所で、空全体から届く天空光によって生じる水平面の照度をいいます。
ここで重要なのは、直射日光を含まないことです。
太陽から直接届く光が直射日光で、空気中で散乱して空全体から届く光が天空光です。
したがって、
全天空照度=天空光による水平面照度
と考えます。
選択肢では「直射日光を含めた」としているため、この部分が誤りです。
この問題では、採光や照明に関する基本用語の意味を区別することがポイントです。
光束は、人の目の感じ方を考えて表した光の量で、単位はルーメン(lm)です。
照度は、ある面に入る単位面積当たりの光束で、単位はルクス(lx)です。
グレアは、明るすぎる部分や大きな輝度差によって感じるまぶしさです。
そして全天空照度は天空光による照度であり、直射日光は含みません。
したがって、「全天空照度とは、天空光が遮蔽されることのない状況で、直射日光を含めた全天空によるある点の水平面照度をいう。」が最も不適当です。
参考になった数8
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問6)へ
令和8年(2026年) 問題一覧
次の問題(問8)へ