1級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)
問59 (午後 ロ 問9)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年) 問59(午後 ロ 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 鉄骨工事において、スタッド溶接後のスタッドの傾きの許容差は、5°以内とした。
- コンクリート工事において、打ち上がった柱、梁、壁の断面寸法の許容差は、0mmから+20mmとした。
- コンクリート工事において、薄いビニル床シートの下地コンクリート面の仕上がりの平坦さは、3mにつき7mm以下とした。
- カーテンウォール工事において、プレキャストコンクリートカーテンウォール部材の取付け位置のうち、目地の幅の寸法許容差は、±5mmとした。
- 断熱工事において、硬質吹付けウレタンフォーム断熱材の吹付け厚さの許容差は、±5mmとした。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なのは、5.「断熱工事において、硬質吹付けウレタンフォーム断熱材の吹付け厚さの許容差は、±5mmとした。」です。
これは適切です。
スタッド(頭付きスタッド)は溶接後に傾きが大きいと、コンクリートと鉄骨が一体で働きにくくなります。公共建築の標準仕様でも、傾きは5°以内が示されています。
これは適切です。
柱・梁・壁などの断面寸法は、細くなると強度に関わるため、標準ではマイナスを認めず(0)、プラス側を一定範囲(+20mm)までとしています。
これは適切です。
薄い床材は下地の凸凹がそのまま表に出やすいので、下地コンクリートの平たんさは厳しめに管理します。
標準仕様の平たんさ区分でも、薄い仕上げなどが必要な場合は3mにつき7mm以下が示されています。
これは適切です。
PCカーテンウォールの取付けでは、目地幅のばらつきが大きいと見た目や防水性に影響します。
標準仕様では、取付け位置の管理として目地の幅±5mmが示されています。
これが最も不適当です。
吹付けウレタンは、薄い部分があるとそこから熱が逃げやすくなり、断熱欠陥になりやすいです。
そのため品質管理の考え方としては、吹付け厚さの許容範囲は設計厚さを下限にして、足りない場合は吹き増しで対応します(上限は設計厚さの一定倍率などで管理)。
「±」として薄い側もOKにする管理値は合いません。
この問題は、「管理値は 性能に直結する部分ほど下限を厳しくする 」がポイントです。
スタッドの傾き、コンクリートの断面寸法、下地の平たんさ、目地幅などは標準仕様に沿った管理値があり、品質確保の考え方と一致します。
一方、吹付けウレタンの厚さは設計厚さ以上を確保する管理が基本なので、「±」で薄い側を許すのが不自然だと覚えておくと判断しやすいです。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問58)へ
令和7年(2025年) 問題一覧
次の問題(問60)へ