1級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)
問53 (午後 ロ 問3)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年) 問53(午後 ロ 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 柱として用いる構造用集成材の材長の許容誤差は、長さが4mの場合、±3mmとした。
- 梁として用いる構造用集成材の曲がりの許容誤差は、通直材の場合、長さ1m当たり1mmとした。
- 集成材に設ける標準的なボルト孔の間隔ずれの許容誤差は、±2mmとした。
- 集成材に設けるドリフトピンの下孔径は、ドリフトピンの公称軸径に2mmを加えた径とした。
- 接合金物に設けるボルト孔の径は、ねじの呼びがM16の場合、ボルトの公称軸径に1.5mmを加えた径とした。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なのは4.「集成材に設けるドリフトピンの下孔径は、ドリフトピンの公称軸径に2mmを加えた径とした。」です。
この記述は適切です。
柱の長さの誤差は、施工で調整できる範囲を見込みつつ、精度を確保するために数mm程度に管理します。
基準例として、柱の長さは-3mm〜+3mmの範囲で管理する考え方が示されています。
この記述は適切です。
曲がりは「長さの1/1000程度まで」という基準で示されることが多く、1mなら1mmに相当します。
通直材の曲がりは、長さ1mあたり1mm以下という基準が示されています。
この記述は適切です。
ボルト孔(ぼるとこう)の位置や間隔は、現場で無理なく組めて、かつズレが大きくなりすぎない範囲として、数mm単位で管理します。
例として、孔のずれを±2mm程度で管理する基準が示されています。
この記述は不適当です。
ドリフトピンは、木材に“きつく効かせる”接合具なので、木材側の孔径は原則としてピン径と同じ(±0mm)にします。
2mmも大きくすると、ピンが穴の中で動きやすくなり、接合部がゆるくなります。
この記述は適切です。
金物側のボルト孔は、組立てやすさのために“少しだけ”大きくします。
基準例として、接合金物等の穴径をM16以上で公称軸径+1.5mmとする考え方が示されています。
この問題は、「木材側の穴」と「金物側の穴」で考え方が違う点がポイントです。
・ドリフトピンの木材側の下孔は同径(±0mm)(大きくするとガタつきます)
・金物側の孔は少し大きくして施工しやすくする(M16なら+1.5mmの考え方など)
「ピンはきつめ、金物はゆるめ」と覚えると整理しやすいです。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問52)へ
令和7年(2025年) 問題一覧
次の問題(問54)へ