問題
1級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年) 問51(午後 ロ 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 支保工以外の材料の許容応力度は、長期許容応力度と短期許容応力度の平均値とする。
- コンクリート打込み時の側圧に対するせき板の許容たわみは、5mmとする。
- パイプサポートを支保工とするスラブ型枠の場合、打込み時に支保工の上端に作用する水平荷重は、鉛直荷重の5%とする。
- ポンプ工法によるコンクリート打込み時の鉛直荷重は、固定荷重に作業荷重及び衝撃荷重を加えたものとする。
- 大引のたわみは、単純支持と両端固定の支持条件で計算した値の平均値とする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なのは、2.「コンクリート打込み時の側圧(そくあつ)に対するせき板(せきいた)の許容たわみは、5mmとする。」です。
この記述は適切です。
型枠の部材のうち、支保工は安全面の扱いが特に厳しく、別の基準(規則や指針)で許容応力を見ます。
一方、支保工以外の部材は、設計上の扱いとして長期と短期の平均値を用いる整理が定番です。
この記述は不適切です。
せき板は、打ち込むコンクリートに直接触れて「仕上がりの形」を決める板です。
ここがたわむと、そのまま表面の乱れになります。
目安として許容たわみは3mm程度とする扱いがよく、5mmは大きすぎます。
この記述は適切です。
打込み中は、人の移動やホースの動き、組立て誤差などで横方向の力もかかります。
そのため、設計では上端に鉛直荷重の5%の水平荷重を見込む考え方が使われます。
この記述は適切です。
固定荷重は、コンクリート・鉄筋・型枠自重などの重さです。
これに、作業員や機材などの作業荷重、打込み時の動きによる衝撃荷重を足して、打込み時の鉛直荷重を考えます。
この記述は適切です。
大引の支え方は、現場では「完全な単純支持」でも「完全な両端固定」でもなく、その中間になりやすいです。そこで、たわみを両方で計算して平均値で扱う考え方が用いられます。
この問題は、型枠の設計でよく出る「数値の目安」を押さえているかがポイントです。
特に大事なのは、せき板(せきいた)の許容たわみで、目安は3mm程度として扱うのが基本です。
一方、支保工上端の水平荷重は鉛直荷重の5%、ポンプ打込み時の鉛直荷重は「固定荷重+作業荷重+衝撃荷重」という考え方をセットで覚えると、同じタイプの問題に強くなります。