- 鉄骨のCO2自動溶接による現場溶接の作業能率は、1人1日当たり6mm換算溶接長さで200mとして計画した。
- トルシア形高力ボルトの締付け作業能率は、1人1日当たり200本として計画した。
- 地上階床の鉄筋組立ての作業能率は、1人1日当たり0.6tとして計画した。
- フレッシュコンクリートのコンクリートポンプによる場内運搬の作業能率は、ポンプ車1台1時間当たり30m3として計画した。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なのは、「鉄骨のCO2自動溶接による現場溶接の作業能率は、1人1日当たり6mm換算溶接長さで200mとして計画した。」です。
現場溶接の歩掛(1人が1日にできる量)は、
一般に6mm換算で約80m/日程度を目安に計画することが多く、
200m/日は見積もりが大きすぎて工程計画として無理が出やすいからです。
現場溶接は、段取り(足場・姿勢・開先・仮付け・清掃など)も多く、
工場のように連続してどんどん溶接できる環境ではありません。
そのため、工程計画で用いる目安は6mm換算で
1人1日80m程度とされることが多く、200m/日は過大です。
過大にすると、実際には追いつかず遅れやすい工程になります。
トルシア形高力ボルトの締付けは、一般に3人1組で行い、
1人あたりの目安は150~200本/日程度とされます。
200本/日は上限寄りですが、工程の“目安”としては成り立ちます。
鉄筋工は、加工・運搬・配筋・結束などがまとまって発生します。
工程計画では、地上階床の配筋で0.6t/人日のような代表値を使って、
必要人数や日数を概算することがあります。
コンクリートポンプの圧送能力は、配管条件やスランプ、
段取りで変わりますが、工程計画上の目安として
30m3/時程度を置くことがあります。
場内運搬(圧送)として、現実的な範囲の計画値です。
この問題は、各作業の「工程計画に使う歩掛」が適切かどうかを見分ける問題です。
ポイントは、現場作業は段取りや制約が多いので、
能力を盛りすぎると工程が崩れやすいことです。
特に溶接は作業環境の影響が大きく、
6mm換算80m/人日程度という代表値を外れた
大きすぎる数字(200m/日など)は要注意です。