1級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年) 問42(午前 ヘ 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 作業員の仮設便所において、男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性作業員が60人ごとに、1個設置する計画とした。
- 工事用電気設備のケーブルを直接埋設するため、その深さを、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所を除き60cm以上とし、埋設表示する計画とした。
- 工事用使用電力量の算出において、コンセントから使用する電動工具の同時使用係数は、1.0として計画した。
- 工事用の照明設備において、常時就業させる普通の作業を行う作業面の照度は、100ルクス(lx)とする計画とした。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なのは、「工事用の照明設備において、常時就業させる普通の作業を行う作業面の照度は、100ルクス(lx)とする計画とした。」です。
安全衛生の基準では、作業面の照度は作業の種類で決まり、
普通の作業は150ルクス以上が必要です。
100ルクスだと基準に届かないため、この記述が不適当になります。
目安として、精密な作業はより高く、
粗い作業はより低い基準になります
(普通の作業=150ルクス以上、という押さえ方が重要です)。
この問題は、仮設設備の「数値基準」を押さえているかがポイントです。
覚え方の軸は次のとおりです。
・仮設便所:男性用大便所は60人に1個が目安。
・地中の直接埋設:重量物の影響が小さい場所は0.6m(60cm)以上。
・照明:普通の作業は150ルクス以上で、100ルクスは不足。
数値は「なぜその値か(安全・事故防止・作業性)」とセットで覚えると、
言い回しが変わっても迷いにくくなります。