1級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)
問42 (午前 ヘ 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年) 問42(午前 ヘ 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

仮設設備の計画に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
  • 作業員の仮設便所において、男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性作業員が60人ごとに、1個設置する計画とした。
  • 工事用電気設備のケーブルを直接埋設するため、その深さを、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所を除き60cm以上とし、埋設表示する計画とした。
  • 工事用使用電力量の算出において、コンセントから使用する電動工具の同時使用係数は、1.0として計画した。
  • 工事用の照明設備において、常時就業させる普通の作業を行う作業面の照度は、100ルクス(lx)とする計画とした。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

最も不適当なのは、「工事用の照明設備において、常時就業させる普通の作業を行う作業面の照度は、100ルクス(lx)とする計画とした。」です。


安全衛生の基準では、作業面の照度は作業の種類で決まり、

普通の作業は150ルクス以上が必要です。

100ルクスだと基準に届かないため、この記述が不適当になります。

目安として、精密な作業はより高く、

粗い作業はより低い基準になります

(普通の作業=150ルクス以上、という押さえ方が重要です)。

まとめ

この問題は、仮設設備の「数値基準」を押さえているかがポイントです。
覚え方の軸は次のとおりです。

 

・仮設便所:男性用大便所は60人に1個が目安。

・地中の直接埋設:重量物の影響が小さい場所は0.6m(60cm)以上

・照明:普通の作業は150ルクス以上で、100ルクスは不足。

 

数値は「なぜその値か(安全・事故防止・作業性)」とセットで覚えると、

言い回しが変わっても迷いにくくなります。

参考になった数0