1級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年) 問34(午前 ホ 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- けらば包みの継手は、中に定形シーリング材を挟み込み、30mm重ね合わせて留めた。
- 水上部分の折板と壁との取合い部に設ける雨押えは、先端にエプロンを取り付け、壁際の立上りを150mmとした。
- 軒先の折板の先端部に設ける尾垂れは、下底を15°程度折り下げた。
- 重ね形折板の重ね部分の緊結ボルトは、流れ方向の間隔を600mmとした。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なのは、「けらば包みの継手は、中に定形シーリング材を挟み込み、30mm重ね合わせて留めた。」です。
けらば包みは屋根の端部で風雨を受けやすく、継手の重ねが小さいと、
毛細管現象や吹上げで水が入りやすくなります。
そのため、標準仕様では継手の重ねを60mm以上とし、
重ね内部にシーリング材を挟み込むことが示されています。
金属製折板葺き屋根は、雨漏りしやすいのが「端部」と「継手」です。
特にけらば包みの継手は、重ねが小さいと水が入りやすいので、
基準では60mm以上の重ね+内部にシーリング材というセットで押さえます。
数値問題は、こうした「端部は大きめに取る」ルールを覚えておくと判断が早くなります。