1級建築施工管理技士 過去問
令和8年(2026年)
問46 (施工管理法(品質・安全) 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級建築施工管理技士試験 令和8年(2026年) 問46(施工管理法(品質・安全) 問2) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

鉄筋コンクリート構造の建築物の解体工事における市街地での振動対策及び騒音対策に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • 基礎部分の解体は、カッタ工法に比べ、騒音の発生が抑えられるコアドリル工法を採用した。
  • 振動ピックアップの設置場所は、緩衝物がなく、かつ、十分踏み固めた堅い場所とした。
  • 外壁転倒解体時の振動低減のため、解体したコンクリート塊をクッション材として床部分に積み上げる計画とした。
  • 地上部分の解体は、圧砕工法に比べ、振動が小さい大型ブレーカ工法を採用した。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

最も不適当なのは、「地上部分の解体は、圧砕工法に比べ、振動が小さい大型ブレーカ工法を採用した。」です。

 

市街地での解体工事では、周辺への騒音や振動をできるだけ抑える必要があります。

大型ブレーカ工法は打撃によってコンクリートを壊すため、圧砕工法よりも騒音や振動が大きくなりやすい工法です。

選択肢1. 基礎部分の解体は、カッタ工法に比べ、騒音の発生が抑えられるコアドリル工法を採用した。

コアドリル工法は、ダイヤモンドビットを回転させてコンクリートに穴をあけながら切断する方法です。

 

コンクリートを打撃して壊す方法ではないため、振動が非常に小さく、騒音も比較的抑えやすい特徴があります。

 

市街地など、周囲への騒音や振動をできるだけ小さくしたい場所で使用される工法です。

選択肢2. 振動ピックアップの設置場所は、緩衝物がなく、かつ、十分踏み固めた堅い場所とした。

振動ピックアップは、工事によって発生する振動の大きさを測定する機器です。

 

正しく測定するためには、柔らかい土や草などの影響を受けない場所に設置する必要があります。

 

そのため、緩衝物がなく、十分に踏み固められた堅い場所を選びます。

また、傾斜や凹凸のない水平な場所とすることも大切です。

選択肢3. 外壁転倒解体時の振動低減のため、解体したコンクリート塊をクッション材として床部分に積み上げる計画とした。

外壁を転倒させると、壁が床へ落ちたときに大きな衝撃が発生します。

その衝撃は、建物や地盤を通して周囲へ振動として伝わります。

 

そこで、解体によって発生したコンクリート塊などを床に敷いてクッション材として利用すると、壁が倒れたときの衝撃をやわらげることができます。

 

市街地での解体工事では、このように落下や転倒による衝撃を小さくする工夫が振動対策として有効です。

選択肢4. 地上部分の解体は、圧砕工法に比べ、振動が小さい大型ブレーカ工法を採用した。

大型ブレーカ工法は、大型のブレーカでコンクリートを繰り返し打撃して壊す工法です。

 

打撃によって破壊するため、大きな音や振動が発生しやすく、市街地では特に周囲への影響に注意しなければなりません。

 

これに対して圧砕工法は、油圧式の圧砕機でコンクリートを挟み、押しつぶして破壊します。

打撃をほとんど使わないため、大型ブレーカ工法より騒音や振動を抑えやすい工法です。

 

したがって、「圧砕工法に比べ、振動が小さい大型ブレーカ工法」という部分が誤りです。

まとめ

市街地で鉄筋コンクリート造の建築物を解体するときは、周囲の建物や住民への影響を減らすため、騒音や振動が少ない工法を選ぶことが重要です。

 

振動測定では、振動ピックアップを十分に踏み固めた堅い場所に設置します。

また、外壁を転倒させる場合は、コンクリート塊などをクッション材として利用することで衝撃を小さくできます。

 

工法の違いでは、圧砕工法は油圧で押しつぶすため騒音・振動が比較的小さく、大型ブレーカ工法は打撃を使うため騒音・振動が大きくなりやすいことを押さえておきましょう。

参考になった数2

操作の確認にはJavaScriptと対応ブラウザが必要です。

出題を開始しますか?