1級建築施工管理技士 過去問
令和8年(2026年)
問31 (仕上げ施工 問1)
問題文
塗膜防水に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
1級建築施工管理技士試験 令和8年(2026年) 問31(仕上げ施工 問1) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
塗膜防水に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- ウレタンゴム系塗膜防水の絶縁工法において、通気緩衝シートの重ね幅は、50mmとした。
- ウレタンゴム系塗膜防水の密着工法において、コンクリート下地の打継ぎ箇所に、幅100mmの補強布を用いて補強塗りを行った。
- ゴムアスファルト系塗膜防水の室内仕様において、平場部における防水材の塗継ぎの重ね幅は、100mmとした。
- ゴムアスファルト系塗膜防水の室内仕様において、平場部における補強布の重ね幅は、50mmとした。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なのは、「ウレタンゴム系塗膜防水の絶縁工法において、通気緩衝シートの重ね幅は、50mmとした。」です。
ウレタンゴム系塗膜防水の絶縁工法で使用する通気緩衝シートは、シート同士のつなぎ部分から防水性能が低下しないように、重ね幅は100mm以上とします。
絶縁工法では、コンクリート下地から発生する水分や水蒸気を逃がすために、通気緩衝シートを下地に敷き込みます。
このシートの重ね部分が小さいと、シート同士の一体性が不足し、防水層の性能低下につながるおそれがあります。
そのため、通気緩衝シートの重ね幅は、100mm以上確保します。
したがって、「50mm」としている点が誤りです。
コンクリートの打継ぎ部分は、ひび割れが発生しやすい場所です。
そのため、補強布を入れて防水層を強化します。
ウレタンゴム系塗膜防水の補強布は、打継ぎ部などでは幅100mm程度以上を使用します。
塗膜防水では、施工を分けて行う場合、先に塗った部分と後から塗った部分を十分に重ねる必要があります。
ゴムアスファルト系塗膜防水の室内仕様では、平場部の塗継ぎ部分は100mm程度以上の重ね幅を確保します。
補強布は、防水層の強度を高めるために使用します。
補強布同士を重ねる場合は、十分な重なりを確保する必要があります。
ゴムアスファルト系塗膜防水では、平場部の補強布の重ね幅は50mm程度以上とします。
この問題のポイントは、防水材料ごとの「重ね幅」の違いです。
ウレタンゴム系塗膜防水の絶縁工法では、通気緩衝シートの重ね幅は100mm以上です。
一方、ゴムアスファルト系塗膜防水の補強布の重ね幅は50mm程度以上、防水材の塗継ぎの重ね幅は100mm程度以上です。
したがって、誤っている記述は、「ウレタンゴム系塗膜防水の絶縁工法において、通気緩衝シートの重ね幅は50mmとした。」となります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問30)へ
令和8年(2026年) 問題一覧
次の問題(問32)へ