1級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)
問17 (設備その他・積算 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年) 問17(設備その他・積算 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

電気設備に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
  • 電圧の種別における高圧とは、交流の場合600Vを超え、6,600Vまでのものをいう。
  • 電圧の種別における低圧とは、直流の場合750V以下のものをいう。
  • 中規模ビル等のポンプ、ファン等の動力用の誘導電動機には、一般に三相3線式200Vが用いられる。
  • 住宅では、一般に単相2線式100V又は単相3線式100/200Vが用いられる。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

最も不適当なものは、「電圧の種別における高圧とは、交流の場合600Vを超え、6,600Vまでのものをいう。」です。

 

電気設備では、交流の電圧は、600V以下が低圧、600Vを超えて7,000V以下が高圧、7,000Vを超えるものが特別高圧に分けられます。

 

したがって、高圧の上限を「6,600V」としている点が誤りです。

 

6,600Vは実際の高圧配電でよく使われる電圧ですが、高圧と特別高圧を分ける基準は7,000Vです。

選択肢1. 電圧の種別における高圧とは、交流の場合600Vを超え、6,600Vまでのものをいう。

交流の場合、高圧に分類されるのは、

600Vを超え、7,000V以下

の電圧です。

6,600Vは、ビルや工場などへ電気を送るときによく使われる電圧です。

しかし、6,600Vが高圧の上限というわけではありません

 

したがって、「6,600Vまで」ではなく、「7,000V以下」とするのが適切です。

選択肢2. 電圧の種別における低圧とは、直流の場合750V以下のものをいう。

直流の場合、750V以下が低圧に分類されます。

なお、交流では600V以下、直流では750V以下が低圧です。

これを超えて7,000V以下になると高圧に分類されます。

選択肢3. 中規模ビル等のポンプ、ファン等の動力用の誘導電動機には、一般に三相3線式200Vが用いられる。

ポンプやファンなどの電動機は、ある程度大きな力を必要とするため、一般に三相交流が使われます。

三相交流は、単相交流に比べて電動機を効率よく回しやすく、ビルなどの動力設備では三相3線式200Vが広く用いられています。

選択肢4. 住宅では、一般に単相2線式100V又は単相3線式100/200Vが用いられる。

住宅では、照明や一般的なコンセントなどに100Vが使われます。

また、エアコンやIHクッキングヒーターなど、比較的大きな電力を必要とする機器では200Vを使うことがあります。

そのため、現在の住宅では、100Vと200Vの両方を利用できる単相3線式100/200Vも一般的です。

単相2線式では、主に100Vを利用します。

まとめ

電圧の区分は、次のように覚えておくことが大切です。

 

交流では、600V以下が低圧、600Vを超えて7,000V以下が高圧です。

直流では、750V以下が低圧、750Vを超えて7,000V以下が高圧です。

 

この問題で注意したいのは、6,600Vと7,000Vの違いです。

6,600Vは高圧配電でよく使われる電圧ですが、高圧という区分そのものの上限は7,000Vです。

 

したがって、最も不適当なのは、「電圧の種別における高圧とは、交流の場合600Vを超え、6,600Vまでのものをいう。」です。

 

 

参考になった数0