1級建築施工管理技士 過去問
令和8年(2026年)
問14 (建築学(選択) 問8)
問題文
防水材料に関する記述として、「日本産業規格(JIS)」上、誤っているものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
1級建築施工管理技士試験 令和8年(2026年) 問14(建築学(選択) 問8) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
防水材料に関する記述として、「日本産業規格(JIS)」上、誤っているものはどれか。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- 防水工事用アスファルトは、フラースぜい化点の温度が低いものほど低温特性のよいアスファルトである。
- ストレッチルーフィング1000の数値1000は、製品の抗張積を表している。
- 改質アスファルトルーフィングシートは、温度特性による区分でⅠ類とⅡ類があり、低温時の耐折り曲げ性がよいものはⅠ類である。
- 屋根用ウレタンゴム系防水材は、引張強さ、伸び率、抗張積等の特性によって、高伸長形と高強度形に区分されている。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
誤っているものは、「改質アスファルトルーフィングシートは、温度特性による区分でⅠ類とⅡ類があり、低温時の耐折り曲げ性がよいものはⅠ類である。」です。
改質アスファルトルーフィングシートは、温度特性によってⅠ類とⅡ類に区分されますが、低い温度でも折り曲げたときにひび割れにくいのはⅡ類です。
Ⅰ類とⅡ類の関係が逆になっています。JIS A 6013では、Ⅱ類のほうがより低い温度で耐折り曲げ性を満たす基準となっています。
なお、JIS A 6013は2025年に改正された現行規格です。
フラースぜい化点とは、アスファルトを冷やしていったとき、もろくなってひび割れが生じる温度を表すものです。
例えば、-5℃でもろくなるものより、-20℃まで冷やしても耐えられるもののほうが、寒い環境で使いやすいといえます。
そのため、フラースぜい化点が低いほど、低温特性がよいと判断できます。
JIS K 2207でも、防水工事用アスファルトは種類によってフラースぜい化点の基準が定められています。
ストレッチルーフィングの「1000」は、製品の抗張積の呼びを表しています。
抗張積とは、簡単にいうと、材料の引っ張る力に対する強さと、どれくらい伸びることができるかを合わせて評価する値です。
JIS A 6022では、抗張積について、
引張強さ×最大荷重時の伸び率
によって表すものとされ、ストレッチルーフィングには「1000」や「1800」などの区分が設けられていました。
Ⅰ類とⅡ類では、Ⅱ類のほうが低温時の耐折り曲げ性に優れています。
JIS A 6013の基準では、耐折り曲げ性について、従来の規格で、
Ⅰ類:無処理では-5℃でひび割れが生じないこと
Ⅱ類:無処理では-15℃でひび割れが生じないこと
とされていました。
つまり、Ⅱ類はⅠ類より低い温度でもひび割れないことが求められています。
屋根用ウレタンゴム系防水材は、JIS A 6021において、高伸長形と高強度形に区分されています。
高伸長形は、名前のとおり大きく伸びる性質をもつものです。一方、高強度形は、より大きな引張強さをもつものです。
この区分には、引張強さ、伸び率、抗張積などの性質が用いられています。
現行のJIS A 6021:2022でも、この規格が有効です。
この問題では、防水材料の低温での性質やJIS上の区分を正しく覚えているかがポイントです。
防水工事用アスファルトは、フラースぜい化点が低いほど低温特性がよくなります。
ストレッチルーフィング1000の「1000」は、製品の抗張積を表します。
屋根用ウレタンゴム系防水材は、高伸長形と高強度形に区分されます。
そして、改質アスファルトルーフィングシートでは、Ⅰ類よりⅡ類のほうが低温時の耐折り曲げ性に優れています。
したがって、「改質アスファルトルーフィングシートは、温度特性による区分でⅠ類とⅡ類があり、低温時の耐折り曲げ性がよいものはⅠ類である。」が誤りです。
参考になった数5
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問13)へ
令和8年(2026年) 問題一覧
次の問題(問15)へ