問題

1級建築施工管理技士試験 令和5年(2023年) 問60(午後 ロ 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

仕上工事における試験及び検査に関する記述として、不適当なものを2つ選べ。
  • 防水形仕上塗材仕上げの塗厚の確認は、単位面積当たりの使用量を基に行った。
  • シーリング材の接着性試験は、同一種類のものであっても、製造所ごとに行った。
  • 室内空気中に含まれるホルムアルデヒドの濃度測定は、パッシブサンプラを用いて行った。
  • アスファルト防水下地となるコンクリート面の乾燥状態の確認は、渦電流式測定計を用いて行った。
  • 壁タイルの浮きの打音検査は、リバウンドハンマー(シュミットハンマー)を用いて行った。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

仕上工事における試験及び検査に関する内容を覚えましょう。

選択肢1. 防水形仕上塗材仕上げの塗厚の確認は、単位面積当たりの使用量を基に行った。

設問の通りです。

選択肢2. シーリング材の接着性試験は、同一種類のものであっても、製造所ごとに行った。

設問の通りです。

選択肢3. 室内空気中に含まれるホルムアルデヒドの濃度測定は、パッシブサンプラを用いて行った。

設問の通りです。

選択肢4. アスファルト防水下地となるコンクリート面の乾燥状態の確認は、渦電流式測定計を用いて行った。

アスファルト防水下地となるコンクリート面の乾燥状態の確認は、高周波水分計を用いて行います。

よって誤りです。

なお渦電流式測定計は膜厚を計測するために用います。

選択肢5. 壁タイルの浮きの打音検査は、リバウンドハンマー(シュミットハンマー)を用いて行った。

壁タイルの浮きの打音検査は、打音ハンマーを用いて行います。

よって誤りです。

なお、リバウンドハンマーはコンクリート強度を計測する器械です。

参考になった数159

02

仕上工事は多義にわたる出題がされ、難しい分野の一つです。基本的な分野をしっかりと押さえて、取れる問題を取りこぼさないようにしましょう。特に、本問題に関しては重要なものばかりですので、全て押さえてください。

選択肢1. 防水形仕上塗材仕上げの塗厚の確認は、単位面積当たりの使用量を基に行った。

塗材仕上げの塗厚の確認は困難を極めるため、定規などで測らず、塗材の使用料で判断します。設問の記述は適当です。

選択肢2. シーリング材の接着性試験は、同一種類のものであっても、製造所ごとに行った。

接着性試験を、同一種類のものであっても、製造所ごとに行っておけば、確実な試験結果が得られるといえます。設問の記述は適当です。

選択肢3. 室内空気中に含まれるホルムアルデヒドの濃度測定は、パッシブサンプラを用いて行った。

設問の記述は適当です。ホルムアルデヒドの濃度測定は、パッシブサンプラを使って測定します。

選択肢4. アスファルト防水下地となるコンクリート面の乾燥状態の確認は、渦電流式測定計を用いて行った。

渦電流式測定計は、金属の膜厚などを計測するために用いるものです。設問の記述は誤りです。コンクリート面の乾燥状態の確認は、高周波水分計を使います。

選択肢5. 壁タイルの浮きの打音検査は、リバウンドハンマー(シュミットハンマー)を用いて行った。

リバウンドハンマーは、コンクリート強度を計測する器械であり、記述は全くの誤りです。壁タイル浮きの打音検査は打音ハンマーを用いて行われます。必ず覚えましょう。

まとめ

仕上工事にかかわる問題は多義にわたりますが、基本的なことは押さえましょう。特に、本問題に関しては、全て重要な事項になりますので、しっかりと覚える必要があります。

参考になった数50

03

この問題は応用問題です。

ハンマーの種類や乾燥確認方法をよく理解しましょう!

選択肢1. 防水形仕上塗材仕上げの塗厚の確認は、単位面積当たりの使用量を基に行った。

設問通り、防水形仕上塗材仕上げの塗厚の確認は

単位面積当たりの使用量を基に行います。

選択肢2. シーリング材の接着性試験は、同一種類のものであっても、製造所ごとに行った。

設問通り、シーリング材の接着性試験は

同一種類のものであっても、製造所ごとに行います。

選択肢3. 室内空気中に含まれるホルムアルデヒドの濃度測定は、パッシブサンプラを用いて行った。

設問通り、室内空気中に含まれるホルムアルデヒドの濃度測定は

パッシブサンプラを用いて行います。

選択肢4. アスファルト防水下地となるコンクリート面の乾燥状態の確認は、渦電流式測定計を用いて行った。

×

乾燥状態の確認は

高周波水分計による下地水分の測定やビニルシートやルーフィングで覆った下地の結露の状態確認、コンクリート打ち込み後の日数、目視による乾燥状態の確認で行います。

選択肢5. 壁タイルの浮きの打音検査は、リバウンドハンマー(シュミットハンマー)を用いて行った。

×

壁タイルの浮きの打音検査はタイル用テストハンマーを用いて行います。