荷重及び外力に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • 教室に連絡する廊下と階段の床の構造計算用の積載荷重は、実況に応じて計算しない場合、教室と同じ積載荷重の2,300N/m2とすることができる。
  • 保有水平耐力計算において、多雪区域の積雪時における長期応力度計算に用いる荷重は、固定荷重と積載荷重の和に、積雪荷重に0.7を乗じた値を加えたものとする。
  • 必要保有水平耐力の計算に用いる標準せん断力係数は、1.0以上としなければならない。
  • 速度圧の計算に用いる基準風速V0は、その地方の再現期間50年の10分間平均風速値に相当する。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

解説は以下の通りです。

選択肢1. 教室に連絡する廊下と階段の床の構造計算用の積載荷重は、実況に応じて計算しない場合、教室と同じ積載荷重の2,300N/m2とすることができる。

誤りです。
教室に連絡する廊下の積載荷重は、建築基準法施工令第85条で定められおり、集会室等のその他の場合の床の積載荷重は 3,500N/㎡とする必要があります。その為、2,300N/㎡では不足です。

選択肢2. 保有水平耐力計算において、多雪区域の積雪時における長期応力度計算に用いる荷重は、固定荷重と積載荷重の和に、積雪荷重に0.7を乗じた値を加えたものとする。

設問通りです。
建築物の構造計算では、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力などを適切に組み合わせ、安全性を確認する必要があります。

多雪区域の積雪時における長期応力度の計算では、荷重の組み合わせを「G+P+0.7S」とします。

Gは固定荷重、Pは積載荷重、Sは積雪荷重を表します。

選択肢3. 必要保有水平耐力の計算に用いる標準せん断力係数は、1.0以上としなければならない。

設問通りです。
必要保有水平耐力の計算は、耐震設計における計算ルート3で、建物の変形性能により地震エネルギーを吸収する靱性型の設計です。

選択肢4. 速度圧の計算に用いる基準風速V0は、その地方の再現期間50年の10分間平均風速値に相当する。

設問通りです。
基準風速とは、日本各地における過去の台風の記録に基づいた風害の程度や、高さ10mにおける10分間平均風速から算出され、30m/s~46m/sで決められた値です。

参考になった数280

02

以下に解説します。

選択肢1. 教室に連絡する廊下と階段の床の構造計算用の積載荷重は、実況に応じて計算しない場合、教室と同じ積載荷重の2,300N/m2とすることができる。

誤りです。

建築基準法施工令第85条で定められおり、集会室等のその他の場合の床の積載荷重は 3,500N/㎡とする必要があります。

参考になった数99